美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

tanfei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-16 08:49
         plc的晶體管輸出在控制電感性負載比如“電磁閥”不接反向二極管對晶體管有多大的影響?一般都會接的嗎
djx1968
努力學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 587 點
下載積分: 6638 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2023-11-26
查看djx1968的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-17 20:15
其實不管是晶體管還是繼電器觸點,增加反向二極管都可以增加PLC輸出使用壽命,我們公司日本的設備都是這樣加的,國內倒是加的比較少
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚