美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-11-20
查看283276325的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-09 00:37

比如說在QD75軟體的基本參數里單位為脈沖,而在人機上馬達跑的位置單位為mm,這兩者有何關系?
  
以上,謝謝!
283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-11-20
查看283276325的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-11 00:09
還有個疑問比如:   我曾看到一臺設備設定的QD 基本參數為     UNIT:mm  
                                                                            Pulse per rotation:131072pls
                                                                            Travel per rotation:20000.0um
                                                            單位比例 Unit magnification:1:1times        
從程式了監控可以看出脈沖與單位mm的比例為10000:1    但是如以上的設定是10000:1嗎?
請問各位大俠:如位置要跑到(人機上的值)60.00mm,而PLC程式要寫入QD的buffer momery的值為多少了?要怎么換算?

以上,謝謝各位
[ 此帖被283276325在2009-06-11 00:30重新編輯 ]