美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-05 11:49
俺公司里面的電磁閥,老是燒.
用了不到幾個小時就燒,之前一直用得好好的.
自從燒了一個換了之后,就燒得很快了.
量一下電壓,不接電磁閥的話就是220-230左右,接了之后有時會出現280,會不會因為這樣燒了?
怎么會出現這樣的情況?大家能給點提示?..
電磁閥是220V的..
謝謝大家

=======================================================================

借地方一用,看看一下附件!

“斷零”的危害及其防范措施.rar (109 K) 下载次数:69
[ 此帖被sjm213在2009-06-09 15:55重新編輯 ]
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-05 19:10
1:請問樓主你的電磁閥電源是取自控制變壓器380V/220V的還是就是取自三相電源的一根火線和零線?
2:原裝電磁閥和后換的電磁閥是型號功能都是一樣的嗎!
3:電磁閥上并聯了阻容吸收器嗎!
如果是電磁閥的電源是取自電源一條火線和零線的話建議檢查從配電柜到機器乃至電磁閥這段零線看看是否有接觸不良現象。