美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

guhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 292 點
下載積分: 530 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-02-10
最后登錄: 2024-11-17
查看guhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-04 08:54
最近在家做了用PLC控制溫度試驗,FX1SPLC.FX1N-2AD.PT100溫度變送器和PT100溫度傳感器,用舊的電飯鍋做加熱裝置,把溫度傳感器掛在電飯鍋中間,開始加熱到了設置溫度加熱停止,可是過了一會而鍋里的水溫升高了6-7度,這是怎么回事
czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-04 15:29
一般加熱裝置都會有溫度過沖,用PID做,到了一定溫度就斷續加熱。如果有外部干擾的話,PID的參數比較難調,