美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

huangfei2008
共同學習;樂于助人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 313 點
下載積分: 502 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2007-10-12
最后登錄: 2024-12-04
查看huangfei2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-24 13:22
各位師傅們:你們好!我有一臺ADC-8018熱電偶與FX2N-80PLC通訊可是通訊正常就是沒有數值

LD M400
MOV D3119  D3528
MOV D3120  D3529
MOV D3121  D3530
MOV D3123  D3531
HEX D3528  D4032  K4-----------而D4032沒有數值D3528有48數值
BIN  D4032 D192

請問這是什么回事,而之前沒有問題就是跳閘后就出現上面的問題,謝謝大家
1075861413
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 223 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2019-11-05
查看1075861413的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-24 20:20
程序是把D3528~D3531的ASCII碼轉成16進數傳到D4032和D4033中.你監控下D4033有沒有數值,M400接通未?還有M8161在程序中有沒有驅動..BIN指令不可能將16進數轉成二進數啊???????