樓主  發表于: 2009-05-24 13:22
各位師傅們:你們好!我有一臺ADC-8018熱電偶與FX2N-80PLC通訊可是通訊正常就是沒有數值

LD M400
MOV D3119  D3528
MOV D3120  D3529
MOV D3121  D3530
MOV D3123  D3531
HEX D3528  D4032  K4-----------而D4032沒有數值D3528有48數值
BIN  D4032 D192

請問這是什么回事,而之前沒有問題就是跳閘后就出現上面的問題,謝謝大家
huangfei2008
共同學習;樂于助人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 313 點
下載積分: 502 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2007-10-12
最后登錄: 2024-12-04
查看huangfei2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-13 15:26
引用
引用樓主huangfei2008于2009-05-24 13:22發表的 FX2n-485-bd 通訊 :
各位師傅們:你們好!我有一臺ADC-8018熱電偶與FX2N-80PLC通訊可是通訊正常就是沒有數值

LD M400
MOV D3119  D3528
MOV D3120  D3529
.......

我在監控時,發現HEX沒有轉換,而且用PLC診斷報告運算錯誤;錯誤代碼6706.請各位師傅幫幫我解解這個難題謝謝了!!!