美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

沐秦她爹
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看沐秦她爹的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-14 23:35
如題,最近在用組態軟件。遇到個問題。就是如題所示,想讀寫兩個D區數據,就是32位。在組態軟件的界面中,模擬測試時,能讀能寫的。此時是未連上PLC;但連上PLC時,出現的現象是能讀,但寫入的數據不對。我用的PLC是FX2N-64MR,RS232編程口直接連電腦通訊,軟件是力控組態。據說是三菱的通訊協議沒有完全開放所致。我一位朋友說可以讀寫,但語焉不詳。哪位達人能幫忙解惑一下?非常感謝!
[ 此帖被沐秦她爹在2009-05-15 08:39重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9539(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-15 06:49
只有浮點數或者32位整數才可以寫入雙字。

問題是,如果你的PLC無浮點數能力,你寫啥呢?

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9539(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-15 08:52
引用
引用第2樓沐秦她爹于2009-05-15 08:32發表的  :

非常感謝你的回復,我的PLC是FX2N-64MR,應該是支持的。是否還有其他的原因?


對于三菱FX來說,力控支持還是可以的,也不存在FX通訊協議不開放完整的問題。

問題在于您如何得知不對呢?通過讀取雙字嗎?請舉例。

Regards