有誰能幫忙編下程序,用FX2N-4AD 和FX2N-4AD-PT編寫的程序,謝謝了
浪子阿輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看浪子阿輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-27 17:55
功能要求
一.自動工作方式
1.低水位保護:當水箱水位低于設定的保護水位(100cm,可調)時,供水總閥Y4及集熱水泵Y14打開,通過集熱器上水。當水位達到設定的保護水位(100cm,可調)時,供水總閥Y4及集熱水泵Y14關閉停止上水。
當水箱水位達到(200cm,可調)后,不再上水。

2.集熱溫差循環:當水箱水位達到(200cm,可調)后,如果集熱水溫T1與水箱水溫T2的差值,T1-T2大于等于設定溫度上限(8℃,可調)時,集熱水泵Y14及水箱低溫閥Y5啟動,將水箱低溫水打進集熱器,熱水被頂進儲水箱,當溫差T1-T2小于等于設定溫度下限(3℃,可調)時,集熱水泵Y14及水箱低溫閥Y5停止。

3.定溫放水:當集熱水溫T1達到設定的水溫(50℃,可調)時,供水總閥Y4及集熱水泵Y14開啟,冷水將集熱器熱水頂到保溫水箱,當集熱水溫T1低于設定值(45℃,可調)時,供水總閥Y4及集熱水泵Y14關閉。

4.防凍控制:當防凍水溫T3小于設定溫度下限(3℃,可調)時,集熱水泵Y14、水箱低溫閥Y5和電伴熱帶Y16啟動;當防凍水溫T3大于設定溫度上限(8℃,可調)時,集熱水泵Y14、水箱低溫閥Y5和電伴熱帶Y16停止輸出。

5.輔助加熱:在水位高于下限(100cm,可調)時,在設定用水時段內,當水箱水溫T2低于設定溫度(45℃,可調)時,輔助加熱Y17啟動,當水箱水溫T2達到設定溫度(50℃,可調)時,輔助加熱Y17停止。
注:設定用水時段。

6.用戶供水循環:在設定用水時段內, 當用戶水溫T4低于設定的溫度(35℃,可調)時,用戶低溫閥Y6及用戶水泵Y15打開,將用戶側低溫水回送水箱加熱,當用戶水溫T4達到設定溫度(40℃,可調)時,用戶低溫閥Y6及用戶水泵Y15停止.

7.供水增壓:當用戶點有用水時(用戶水壓有明顯變小),用戶水泵Y15打開增壓。當用水點無用水時(用戶水壓有明顯變大),用戶水泵Y15停止。