jdsw
級別: 略有小成
|
在畫面中加入了兩個位開關,開關1是ON,開關2是OFF,操作地址位開關1是X001,沒選監視功能。功能選擇的是置位。操作地址位開關2是X001,沒選監視功能。功能選擇的是復位。當開關1按下后PLC相應的位被置位為ON,但是不能保持,開關2也是同樣問題,不知是何原因,請高手給與賜教。多謝 |
---|---|
|
zyfzxh