如題:兩種液體混合裝置,SL1,SL2,SL3為上限位,中限位,下限位液體傳感器,液體A,B閥門有電池閥YV1,YV2,YV3控制,M為攪勻電機,控制要求如下; 開始時容器是空的,各閥門均關閉,各個野味傳感器均為OFF,按下啟動按鈕后,裝置就開始按規律操作;液體A閥門打開,液體A流入容器。當液面到達SL2時,SL2接通,關閉液體A閥門,打開液體B閥門。液面到達SL1時,關閉液體B閥門,攪勻電機開始攪勻。攪勻電機工作6s后停止攪動,混合液體閥門打開,開始放出混合液體。當液面下降到SL3時,SL3由接通變為斷開,再過5s后,容器放空,混合液閥門關閉,開始下個周期。 我不解的地方就是當液面下降到SL3時,YV3一直是打開的,只有到傳感器SL3工作之后5s才斷開,可是,要是用步進指令編程的話,那YV3必須是開關了,而不是按鈕了。 哪位高人能把這題解出來給我看下,我是新人,不知道怎么發圖上去,不好意思。 |
---|---|
|
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
|
截個圖。 打開你編的程序-----按鍵盤上的prtSc鍵------打開系統的畫圖軟件(不要問我畫圖軟件是什么)----粘貼-----保存。 發帖時----選擇附件----找到你保存的圖片確定----點擊插入----提交 STL S30 SET "YV3" * * LDI "SL3" SET S31 OUT T* K50 LD T* RST "YV3" 僅供參考 [ 此帖被zxc6688在2009-04-02 07:50重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|