天琪2017
級別: 探索解密
|
圖片:
主機是冷飲廠的包裝機,牌子是金派克,主機的速度是工人根據生產需要進行調節的,從機是我們自己做的,從機用一臺匯川MD200的變頻器控制速度,現在想做一套電路,或程序,實現從機和主機的速度]同步,也就是說主機加速從機也跟著同步加速, 本人親試1,在主機凸輪上用接近開關取出脈沖信號,用這個脈沖去控制從機的變頻器,把從機變頻器設置成脈沖控制,完成后,從機基本 和主機同步,但是運行一段時間就會產生累計誤差,失敗了。 本人親試2,在主機的三菱模塊2DA上取出一個0至10伏,這個電壓是給主機變頻器的,現在把從機也并聯在這個2DA上,這次同步效果略強些,從機運行一段時間也同樣出現累計誤差,從機比主機要么快一點點,要么慢一點點,細調了一下變頻器,同步幾分鐘,又產生一個機器上的誤差, 求助論壇里熱心的大仙,大神,給出個方案 |
---|---|
|
天琪2017
級別: 探索解密
|
圖片:
匯川MD320NS-0.4GB-37這款變頻器實現了從機和主機完全同步,配件用一個MD320變頻器,兩個接近開關,接近開關主機安裝一個,從機安裝一個,可惜這個型號的變頻器停產了 |
---|---|
|
天琪2017
級別: 探索解密
|
大神們有沒有好一點的同步程序,主機一個接近開關,從機一個接近開關,這兩個開關分別檢測主從速度,然后用PLC程序比較這兩個信號,再由PLC輸出一個同步的脈沖信號來控制從機變頻器的同步 |
---|---|
|
天琪2017
級別: 探索解密
|
感謝論壇前輩們的熱心幫忙,到目前為止還沒有找到更好的方案,從機精度要求不高,不考慮用伺服,只要從機跟著主機同步運行就可以,位置同步誤差1至3厘米都可以接受,馬上就要過春節了,先祝論壇里的哥們春節快樂,財源廣進吧,這個機器是我業余做的,成與不成至少我努力了,要是有好的方案可以加我的微信,里面有關于設備的小視頻,接受有償幫助。微信13591029275,再次感謝,1樓的方法可行,可是沒有程序,能有償提供程序嗎 |
---|---|
|
天琪2017
級別: 探索解密
|
和大家說一下最新進展,在淘寶上認識一高人,說可以編程解決我的問題,程序100,和我說必須轉賬付款,不支持支付寶,之后我轉賬給他一百元,得到一個程序,打開程序一看,一共216步,我沒看懂,又是次日,我和他聯系請教調試,他二話不說,只說了兩個字打款,打款200告訴你,我一咬牙又轉賬200,終于可以調試了,調到一半他說D120參數要我自己填寫,讓他填寫也可以繼續打款,,這次我沒有打款給他,給他打電話不接,微信聯系他也不回,,在這里我把這個程序奉獻出來,有興趣的看看,這到底是什么程序,即使知道自己被騙了,我也沒有放棄, |
---|---|
|
天琪2017
級別: 探索解密
|
回23樓,知道伺服可以,,現在的難點就是要用變頻器,要是用伺服早就解決了 回11,最新情況,人活著呢,錢沒了《被騙了300》哈哈哈 |
---|---|
|