美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hefei3903
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 450 點
下載積分: 1105 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-14
查看hefei3903的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2006-10-13 11:56
初次碰到用PLC來控制伺服電機,碰到如下問題:
1.使用三菱脈沖輸出模塊控制伺服電機時,應該設置的BFM主要有哪些?
2.還有伺服放大器的參數如何設置?
請高手指點,萬分感謝!。/b]
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-07-24 09:09
樓主用的什么模塊啊,不同模塊的緩存和使用方法不一樣。具體的找本手冊看看吧。伺服主要就是脈沖方式,旋轉方向和電子齒輪幾個參數,其他的視具體情況而定,像自整定,轉動慣量比一類的不一定都要設。三菱的伺服手冊和樣本上有針對不同模塊的接線方式和示例程序。