美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-16 23:11
我想將可以變化DM100的內容,用移位指令分別用DM1000--DM1100記錄最近10次的變化內容,用了WSFT都不行,請問如何寫程序,我用的是CPM2AH,假如用1800觸發DM1000--DM1100,求助
  
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-16 23:15
更正:我想將可以變化DM100的內容,用移位指令分別用DM1000--DM1009記錄最近10次的變化內容,用了WSFT都不行,請問如何寫程序,我用的是CPM2AH,假如用1800觸發DM1000--DM1100,求助
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-18 01:01
先感謝各位熱心人兄,明天返到工作現場再試,謝謝
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-18 08:56
LD 1801
mov D100 *D0      (將D100傳送給D1000)
INC D0                  ( 生成D1001)
再問以上程序如何寫入,一定要用D0嗎,用MOV不能使用mov D100 *D0 這樣格式
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-19 22:54
今天試了還是不行。應該是變址不成功。
LD 1801
mov D100 *D0      (將D100傳送給D1000)
INC D0                  ( 生成D1001
LD   25315   mov  &1000 D0  
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-19 23:06
我用三菱FX2N做的時候,用字傳送指今上可以的之前用過,其實我就是用來記錄在人機介面(臺達AE8系列)修改后參數后,自動記錄在另外的DM寄存上,因為修改后人機可以產生一個觸發一個假如1800的ON信號,但是用其他讓它復位.而且有專用V,Z變址字符,想問*D0  是否代表變址
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-04 20:13
兄臺不要生氣呢,我已經用·INC遞增指令試了幾天搞定了,我只是很少用OMRON,三菱有專用的指令的。只是不想另作投資,在工廠不同做其它一次性的工程。謝啦。