美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

plcxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-16 10:46
我們這里用的臺達的變頻器
型號為:VFD-M
控制回路里有
正轉/停止、反轉/停止、異常復位、多段速指令1、多段速指令2、多段速指令3、信號公用端子

因為用到正轉/停止、反轉/停止、多段速指令1、多段速指令2
想問下,正反轉和多段速要一起使用嗎?
也就是單獨的反轉,不指定多段速,系統不工作是嗎?
還是要控制正/反轉,一定要選擇多段速中的一個啊?

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159137 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-16 11:57
其實控制端子與運行頻率需要根據操作模式來決定如何設置;

但是涉及太多容易把你看暈也容易把我講暈;

所以具體到你所要的控制思路,正反轉和多段速必須一起使用系統才會運行。