樓主  發表于: 2009-01-08 21:59
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-12 15:51
可以接,但如果是普通繼電器,不要忘了接吸收二極管,接法為反向并聯。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-05 14:15
引用
引用第17樓adidas于2009-02-05 09:01發表的  :
接普通繼電器的時候,二極管的規格如何選擇呢?

反向電壓大于負載5-10倍即可,一般IN4007,IN4001夠用了。
3樓  發表于: 2009-02-05 14:16
忘了說 順向電流要超過負載電流。