請問,那位可以解釋一下,保險絲兩端線會燃燒,而不是保險絲斷路
hylivy2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hylivy2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-01 12:14
        當選用保險絲規格過大(線路電流未超過其額定熔斷電流),同時兩端接線不良、接線螺栓未擰緊、造成接觸不良或接觸電阻過大時會產生發熱,造成兩端導線絕緣層碳化甚至燃燒。