songsuan
級別: *
|
位移傳感器的輸出的正電壓控制一個NPN晶體管使X0與com端子導通,這時i輸入的指示燈會亮,但電腦監視程序里對應的接點沒有動作,如果用一根導線連通X0和COM,X0對應的接點可以動作.問題出在哪里了,弟兄們幫我分析一下啊! |
---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
|
你 是 不是X0.COM接反了,X0應該接集電極(+),COM接發射極. |
|
---|---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
|
應該不用高速計數器 你用萬用表量一下,COM,是+/-,應該是 - [ 此帖被竹風涼在2008-11-28 23:58重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
|
用繼電器式的不如用晶體管的反應靈敏,問題應該出在位移傳感器觸發的NPN晶體管上,換個晶閘管試試? |
|
---|---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
|
那你就根據站長說的, 換個PNP的試試,不過位移傳感器輸出得改成負 <不知道你那實際情況好不好好改?> COM.X0也得換位置 |
|
---|---|---|
|