在歐姆龍中有 數據內存(DM) DM間接(BIN) DM間接(BCD) 這三個有什么區別啊? 幫幫忙啊!各位師傅! |
---|---|
|
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
|
DM區域,PLC數據存儲器. 間接DM(BIN)指用二進制方式指定(DM/EM),需要在前面加@字符.舉例: [MOV #0001 @DM300] 假如DM300內的值為(0100),十進制就是256,也就是指定了DM256這個地址.那么DM256就等于1. 但是當間接地址對應的數據超過(8000),則指向當前的EM區域.例如: [MOV #0001 @DM300] 假如DM300內的值是8001,即十進制32769,則當前EM區,EM0001=1; 間接DM(BCD)指用BCD方式指定DM/EM,需要在前面加*號,舉例: [MOV #0001 *D300] 假如DM300內的值是0100,則D100=1; |
---|---|
本帖最近評分記錄: |