美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

farness
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-06-15 13:21
圖片:
如圖,為什么輸出先使用M0,再M0接通Y0呢?
這樣編有什么好處,下面的編輯規范嗎?
謝謝指教!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-06-15 19:29
M是當中間繼電器用的.

Y是有限的,但M有很多的,所以很多時候用M.

但你提供的這個程序,光看這幾步的話,這個M0用得有點多余.
但也有一種情況,這個PLC連接有觸摸屏,觸摸屏有一個開關就是M0...不過也不應該這樣寫.
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水