美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1956(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-23
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-08 16:51
定位控制轉盤使用ABS,轉盤從電氣零位開始旋轉359.99度停止(假定用電子齒輪不能精確
定位在360度),下一次旋轉再從零位開始,這樣無限循環下去就不會產生誤差。轉盤同一方向旋轉,360(0)度-359.99度=0.01度,怎樣回到零位
一笑而過
laosong53
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間: 2007-08-20
最后登錄: 2017-12-27
查看laosong53的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-12 12:05
我的幾點想法入下供參考,可能也不準確-
1 最小進給單位應為0.01度或更高(如果可能的話)這是前提
2 轉盤式始終以ZRN模式進行工作,回歸原點后,系統向伺服放大器發出清零信號將。伺服放大器的誤差寄存器清零。這樣積累誤差應為零。
3 另一種選擇是設置伺服放大器的加減速時間常數和S曲線加減速時間常數 在最小進給單位應為0.01度前提下精度不應該有問題
以上是采用增量編碼器 絕對值編碼器我用得很少不敢妄言