西門子200CPU226通訊控制8臺變頻器的頻率。其中5臺西門子CEO,3臺西門子430,現在出現只要一臺變頻故障跳閘或者突然斷電,整個網絡就癱瘓,。。只有重啟PLC通訊才恢復  不知道是不是程序設計有問題  還是變頻器設置有問題   還望這方面的能人站出來解答一下!
[ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新編輯 ]
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 169 點
下載積分: 550 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-10-02
最后登錄: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-20 22:25
查一下線路,故障變頻器報警輸出信號有沒有加給PLC的輸入點,如有則程序很可能故障停機保護功能
變頻恒壓供水技術交流和服務,有各品牌PLC;觸摸屏;伺服系統的編程及PLC通信學習視頻教程交流:歡迎咨詢.QQ:673950365