西門子200CPU226通訊控制8臺變頻器的頻率。其中5臺西門子CEO,3臺西門子430,現在出現只要一臺變頻故障跳閘或者突然斷電,整個網絡就癱瘓,。。只有重啟PLC通訊才恢復  不知道是不是程序設計有問題  還是變頻器設置有問題   還望這方面的能人站出來解答一下!
[ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新編輯 ]
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-20 22:34
沒有故障報警連接到PLC  這是8個風機  單獨 運行 互不搭界。故不需故障連鎖
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-21 22:55
故障報警也不至于網絡癱瘓吧!如果啟停都是網絡控制的 那不是失控了!
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-21 22:56
這個案例的特點就是網絡癱瘓  其他的好說!
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-21 22:58
故障報警因該反饋到上位機  不是把網絡停了。我想..........
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-10-22 22:35
網絡癱瘓就是人機發出改變頻率的指令后變頻器沒反應
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-12-09 21:14
哈哈 謝謝 各位的大力回帖  問題已經找到了  
在無意中打開變頻器 看見通訊線連接端子松動快掉下來了
重新接好 問題解決 這真是踏破鐵鞋無覓處 得來全不費工夫啊
僥幸 僥幸