美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

haif
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 191 點
下載積分: 658 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-19
查看haif的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-08 11:52
變頻電機所帶編碼器與三菱變頻器構成反饋進行速度控制,如果PLC(FX2N)想獲取電機的實際運轉速度,怎么來解決?

可以直接從編碼器的A相取脈沖信號嗎?
hjgwww
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 196 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-07-16
最后登錄: 2025-01-02
查看hjgwww的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-09 16:43
利用一個傳感器輸入到PLC,讓PLC高速器記錄一分鐘有多少轉
樓主留言:
傳感器安裝在何處?什么樣的傳感器呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(haif) 熱心助人!