樓主  發表于: 2008-09-02 09:16
請教大哥,我的PLC是CPM1A的,用PC與PLC連接可是連接不上,可是在別的CPM1A上又可以連上。用編程器可以連上,但是不能清除PLC內所以的程序。謝謝!
wwwzslzslzsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 259 點
下載積分: 413 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2024-12-01
查看wwwzslzslzsl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-02 20:19
我將DM6602用編程器設置為#0也沒用啊。有意思的是,我用PC連接PLC,選擇CQM1的類型可以連接上,能實現運行,編程,監控和DM的修改。但是就是不能上傳和下載程序,連清空程序都不行。這個PLC本來就是CPM1A的,以前都有用個的。
wwwzslzslzsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 259 點
下載積分: 413 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2024-12-01
查看wwwzslzslzsl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-02 20:23
還有,用編程器可以看到程序,能實現運行,編程,監控和DM的修改。一樣不能修改和清空程序
wwwzslzslzsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 259 點
下載積分: 413 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2024-12-01
查看wwwzslzslzsl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-09-03 19:49
以自行解決。將DM6602用編程器設置為#0,DM6650設置為#0001,DM6651設置為#0303就可以了。