美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

7625359
做人要低調,做事要高調。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 909 點
下載積分: 2876 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2006-10-30
最后登錄: 2016-05-13
查看7625359的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-05-04 23:03
我司的一臺設備用FX_2N-128MR PLC和一個4DA,兩個4AD的擴展模塊一起控制。4DA模塊用來控制兩個變頻器,接在4DA后面的兩個4AD的擴展模塊用來控制溫度的,放假前工作正常,開工后發現在觸摸屏上無法控制變頻器,其他的可以控制。4DA的POWER燈常亮,輸入有24V的電壓,但24V的指示燈不亮,另一燈也不亮,無輸出電壓,但接在后面的兩個溫度控制模塊工作正常,請問這種情況是4DA擴展模塊有問題嗎?
hx_wgp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hx_wgp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-05-06 15:51
fx-4DA 出現問題的可能性倒不是很大的,檢查變頻器的參數設置是不是有問題呀.可能長假之后變頻器參數出現問題了.如果不用fx-4DA ,后面兩個特殊模塊的地址會發生變化的,程序中檢查FROM TO語句,模塊地址順次減1的.