1.PID常用口訣: 參數整定找最佳,從小到大順序查; 先是比例后積分,最后再把微分加; 曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大; 曲線漂浮繞大灣,比例度盤往小扳; 曲線偏離回復慢,積分時間往下降; 曲線波動周期長,積分時間再加長; 曲線振蕩頻率快,先把微分降下來; 動差大來波動慢,微分時間應加長; 理想曲線兩個波,前高后低4比1好。 2.一看二調多分析,調節質量不會低 2.PID控制器參數的工程整定,各種調節系統中P.I.D參數經驗數據以下可參照: 溫度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s 壓力P: P=30~70%,T=24~180s, 液位L: P=20~80%,T=60~300s, 流量L: P=40~100%,T=6~60s。 3.PID控制的原理和特點 在工程實際中,應用最為廣泛的調節器控制規律為比例、積分、微分控制,簡稱PID控制,又稱PID調節。PID控制器問世至今已有近70年歷史,它以其結構簡單、穩定性好、工作可靠、調整方便而成為工業控制的主要技術之一。當被控對象的結構和參數不能完全掌握,或得不到精確的數學模型時,控制理論的其它技術難以采用時,系統控制器的結構和參數必須依靠經驗和現場調試來確定,這時應用PID控制技術最為方便。即當我們不完全了解一個系統和被控對象﹐或不能通過有效的測量手段來獲得系統參數時,最適合用PID控制技術。PID控制,實際中也有PI和PD控制。PID控制器就是根據系統的誤差,利用比例、積分、微分計算出控制量進行控制的。 比例(P)控制 比例控制是一種最簡單的控制方式。其控制器的輸出與輸入誤差信號成比例關系。當僅有比例控制時系統輸出存在穩態誤差(Steady-state error)。 積分(I)控制 在積分控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號的積分成正比關系。對一個自動控制系統,如果在進入穩態后存在穩態誤差,則稱這個控制系統是有穩態誤差的或簡稱有差系統(System with Steady-state Error)。為了消除穩態誤差,在控制器中必須引入“積分項”。積分項對誤差取決于時間的積分,隨著時間的增加,積分項會增大。這樣,即便誤差很小,積分項也會隨著時間的增加而加大,它推動控制器的輸出增大使穩態誤差進一步減小,直到等于零。因此,比例+積分(PI)控制器,可以使系統在進入穩態后無穩態誤差。 微分(D)控制 在微分控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號的微分(即誤差的變化率)成正比關系。 自動控制系統在克服誤差的調節過程中可能會出現振蕩甚至失穩。其原因是由于存在有較大慣性組件(環節)或有滯后(delay)組件,具有抑制誤差的作用,其變化總是落后于誤差的變化。解決的辦法是使抑制誤差的作用的變化“超前”,即在誤差接近零時,抑制誤差的作用就應該是零。這就是說,在控制器中僅引入“比例”項往往是不夠的,比例項的作用僅是放大誤差的幅值,而目前需要增加的是“微分項”,它能預測誤差變化的趨勢,這樣,具有比例+微分的控制器,就能夠提前使抑制誤差的控制作用等于零,甚至為負值,從而避免了被控量的嚴重超調。所以對有較大慣性或滯后的被控對象,比例+微分(PD)控制器能改善系統在調節過程中的動態特性。 [ 此貼被崇慶陽光在2007-05-04 22:17重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
lilili
級別: *
|
PID是一種控制方法,舉例說明吧!當我們想讓一盆水加熱到80度并保持在80度,加熱的方法有兩種,開關方式加熱和PID方式加熱,它們的主要區別在于恒溫的方法.當用開關方式加熱時,會出現只有當顯示的溫度低于設定溫度時才開始加熱,而此時加熱溫度不會馬上到達設定溫度,而是有一定的溫度傳導延遲,當溫度感應檢測到溫度到達設定值時停止加熱.而此時接近加熱元件的地方的溫度可能已經超過設定溫度幾度.當水溫又降到設定溫度以下時又開始加熱,照此重復.而實際的溫度變化是83-79度.當采用PID加熱方式時,控制器會根據事先設定的參數工作,也就是當溫度到達80度時停止加熱,剛開始可能會出現溫度超過80度,而此時控制器會經過計算而得出一個結果并存儲起來,當溫度低于80度又開始加熱,這時控制器又計算出一個結果并存儲.當出現一個最高值和一個最低值的時候,控制器又經過計算而得出一個結果,同時加熱但不是等溫度傳感器檢測到溫度為設定值時才停止加熱,而是用脈沖的方式加熱.讓溫度恒定在80度,此時的溫度變化是在81-79度,當然這還與實際的加熱媒體和設定參數有關.有關部門 |
---|---|
|