weiweizpw
級別: *
|
公司使用的幾臺設備是S7-200PLC控制的,原始的PC監控方式為:每臺電腦用一根PPI電纜與1臺設備連接進行監控。目前想進行改造:將多臺設備連接起來(設備之間的距離在通信范圍內),由1臺電腦進行集中監控。硬件連接組網為(見下):PLC2 上的485串口(母頭)連接1、3、8腳與下一個PLC3的1、3、8串口連接,依次將所有設備都連接起來,在最后一臺設備PLC面板再引一個串口(即:一線2個頭)出來作為“總插頭”。連接到PPI電纜上。且在PLC面板上對每個設備分別進行了編號區分。結果監控軟件打開無法與設備通信,并且PPI電纜上的PPI指示燈不亮。請高手指點,謝謝[ [ 此貼被weiweizpw在2008-08-23 23:40重新編輯 ] |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|