各位高手您們好!
最近我幫朋友解決一個文本顯示器的問題,情況如下:文本為FORTECH TP200,PLC為FX1N24MT+FX2N10GM
現在拔掉文本屏和PLC的通訊線屏正常,但是當連接線后屏黑屏.請問這是什么問題?有沒有誰碰到過?
如果有FORTECH TP200的編程軟件請發一份,萬分感謝!
genverly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 205 點
下載積分: 84 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-02-20
最后登錄: 2025-01-05
查看genverly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-18 19:25
問題找到了,原來是現場接近開關短路了導致電壓很低,謝謝各位