最近在搞三菱Q的以太網通訊。Q00JCPU+QJ71E71-100模塊,像通過以太網模塊給PLC傳程序。怎么實現,需要詳細步驟。全部參數設置都要,搞了幾天都沒成功。
我的郵箱leiyong.china@yahoo.com.cn。盡快。
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-29
查看pklon2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-12 11:16
用編程電纜連接PLC和計算機,建立新工程,選擇Q00JCPU。由于模塊已經在機架上,已經讀取到。在PLC參數I/O分配中以太網模塊起始地址為0000,在網絡參數中選以太網,第一個模塊:網絡類型:以太網。起始IO:0000,網絡號1組號1站號1,操作設置IP:192.168.1.254;開放設置TCP,成對,本地端口1024,對方IP:192.168.1.253。端口0540。PLC與計算機直連。選擇以太網通訊模塊之后,通信測試報錯,不能連接。一直都是這樣。非常郁悶
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-29
查看pklon2000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-12 17:06
已經解決了。下午找到了一個例子,照搬上去之后還是不對。正要放棄,驚人的發現原來自己把PC的站號設得跟PLC一樣了。難怪通訊不了。明天開始做CCLink,還要向大家學習啊。