美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

雛鷹づ翱翔
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-04 12:00
不知道為什么,試的好好的模擬量的數據突然就沒了


本來因為文本問題(文本不能設定值,后來知道歐姆龍的不能在運行狀態設定文本)后來換了個文本試試

然后再插到原來的文本上PLC里面的模擬量一下子就沒了





有人能告訴我可能會是哪些原因呢?
canary
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看canary的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-14 11:40
你應該使用的CP1H自帶模擬量通道
如果沒有信號 里面的值幺么是0 幺么65535 很正常的事情。
下面你要做的事情就是檢查你的模擬量給入信號
1.檢查你的內建AD/DA設定
2.檢查內置模擬量撥碼開關
3.如果你用的0-10v或者4-20ma信號 那么請用萬用表檢查是否有信號
以上完畢。