美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

kingso
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 187 點
下載積分: 498 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2008-06-04
最后登錄: 2020-03-08
查看kingso的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-23 19:36
楊工您好:我目前在搭一個系統,但是通信遇到了麻煩。
    系統是這樣的:FX2n -PLC 是主站,下位機是一個儀表(485通信)。PLC上我加了一個485-BD用于和儀表通信,采用半雙工的通信方式。    
    接線是這樣的:485BD的SDA&RDA--------儀表485+;485BD的SDB&RDB---------儀表485-。
    通信格式是:數據位8位、停止位1位、波特率9600(均和儀表相同)、無協議通信、無控制線。既D8120的值是H0081。
問題是:PLC發送命令到儀表時儀表每次都能收到,但是儀表反饋的應答PLC 卻沒有收到。后來我用串口調試小精靈充當下位機(儀表)進行調試發送數據到PLC,雖然PLC上的485BD接收LED燈有閃,可是M8123卻沒有動作!請問我上面介紹的系統哪里有可能會出問題呢?
              謝謝您的指教!