美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

榫卯0000
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 69 點
下載積分: 70 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2025-01-02
最后登錄: 2025-02-28
查看榫卯0000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 14天前
兩個5S使用MODBUS 通訊實點遠程IO報錯。兩個5SPLC,線體加起來六十米左右,頭一個PLC尾一個PLC,兩個PLC各自鏈接了八個遠程IO,兩個PLC之間走了簡單通訊,還要和一個匯川PLC通訊,一上電就會有一邊的遠程IO不受控制,問了實點的人說是MODBUS協議導致的同一個網段下,遠程IO只能鏈接到一個PLC不能鏈接兩個,后面我用了一個網段轉換器將一臺PLC和他鏈接的遠程IO轉換了一下才不會報錯,F在的問題是我這個項目用的匯川AM521PLC是不是也會出現這個問題,這個只要是MODBUS協議就不能避免的問題嗎?
17625606414
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 687 點
下載積分: 102 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-03-01
查看17625606414的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 14天前
網段錯開試試呢