美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wwm_635
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 59 點
下載積分: 152 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2025-01-08
最后登錄: 2025-01-18
查看wwm_635的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 5天前
公司準備做退火爐,分好多個溫區,每個溫區一個帶485接口的智能溫控表控制。
現在想用西門子200Smart(需要的話)、昆侖通態MCGS觸摸屏。來對溫控表實現一鍵讀寫。這樣會用到輪詢程序。
就是這里的PLC和觸摸屏哪個是主站哪個是從站。溫控表肯定是從站了。
是不是只需要用觸摸屏做主站來控制溫控器,用不到PLC了,這樣能實現一鍵讀寫溫度值嗎?
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 2243 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-01-18
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
圖片:
圖片:
兩個方案:1.直接MCGS 觸摸屏來通訊,  PLC的IO控制是否加熱    2.PLC來通訊,  PLC的IO控制是否加熱
然后就是  控制網絡了, 是1個485帶多    還是 分別獨立的485。 前面的話 省硬件成本,但是程序麻煩、響應差。 后面的 要花點錢  但是程序簡單,控制實時性好。
1帶多  輪詢就不說了。
分別獨立的485的話,常規有兩種。1.用串口服務器,通過MODBUS TCP 轉MODBUS RTU。2。用從站集線器,把多個儀表的寄存器地址重新分配。
下面的兩張圖片  一個是串口服務器的  一個是從站集線器的