美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1406 個
工控威望: 1513 點
下載積分: 13279 分
在線時間: 2208(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-13
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 3天前
一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 644 點
下載積分: 2280 分
在線時間: 1823(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-01-12
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
串聯回路里個點的電流都是相等的,既然是用信號發生器調電流,那就把它調到4毫安嗎。好像是Ⅲ型以后的儀表,要求的線路電阻總和,不大于250歐都可以,時間太久了,記得不太清楚了。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控