美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

gjx2016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-11-24
最后登錄: 2024-12-19
查看gjx2016的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 18天前
如圖,

常見的回原點指令,有一種情況不知道大家是怎么處理的,就是在原點的時候如何避免再次執行回原點


用常用的ZRN回原點,第一次如果回原點完成,再次回元點的話,會繼續左移,偏離原點更遠,造成無法找到原點
(先不考慮DSZR帶DOG搜索的原點回歸指令),不知道這個問題大家是怎么處理的


用圖片上這種回原點方式可以嗎,前面串上原點標志位的常閉點,防止再執行回原點程序,這樣是否規范

還有一種就是往正方向走一部分脈沖,然后再執行傳統的ZRN回原點指令,


gjx2016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-11-24
最后登錄: 2024-12-19
查看gjx2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 16天前
引用
引用第1樓進擊的工控人于2024-12-05 13:54發表的  :
做個待機點,回完原點就自動走到待機點。

這個方法不錯,和回零前往前走幾步類似,但要好,更科學
gjx2016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-11-24
最后登錄: 2024-12-19
查看gjx2016的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 16天前
引用
引用第10樓gaoyingchun于2024-12-06 09:46發表的  :
你這樣使用有問題,若使用單個傳感器就定義成限位信號,使用時,機器不會越過限位

做成限位了沒有原點,那這樣能回零嗎?
gjx2016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-11-24
最后登錄: 2024-12-19
查看gjx2016的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 16天前
引用
引用第11樓刺猬果果于2024-12-06 10:53發表的  :
匯川H1U上遇到過類似問題,在原點使用ZRN直接就過去了不回原,想要使用ZRN在這種情況回原只能先判斷原點信號在不在,如果在就正向走到原點斷開后,在負向回原

嗯嗯,這是一個常見問題,要么就是回零之前往正方向走一下再回零,要么回零后往正方向走幾步設為原點
gjx2016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-11-24
最后登錄: 2024-12-19
查看gjx2016的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 16天前
引用
引用第13樓15811806196于2024-12-06 16:05發表的  :
參考一下,前提是碰到硬擋后原點開關不能離開感應片

老鐵,你這個是以感應器右側為原點是嗎
gjx2016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-11-24
最后登錄: 2024-12-19
查看gjx2016的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 16天前
如果PLC系統里沒有促使讓它停在DOG前端的方法,可以自己寫找原點的程序。一般走脈沖的,當感應DOG上升沿,直接置位反向,下降沿的時候復位反向,就會停在感應器前端。

有種說法是這樣的,停在右邊,就不受影響,沒試過,有試過的老鐵可以回復一下結果
gjx2016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-11-24
最后登錄: 2024-12-19
查看gjx2016的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 13天前
引用
引用第20樓久污思騎于2024-12-07 10:33發表的  :
LD 原點  SET 方向,LD M8029 Rest 方向


好,謝謝
gjx2016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-11-24
最后登錄: 2024-12-19
查看gjx2016的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 13天前
引用
引用第21樓久污思騎于2024-12-07 10:36發表的  :


謝謝,此方法甚好
gjx2016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-11-24
最后登錄: 2024-12-19
查看gjx2016的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 3天前
引用
引用第26樓皮五于2024-12-10 09:02發表的  :
用正負限位加電機Z相

你好,我想問下電機Z相這個信號如何獲取,比如安川伺服電機中,Z相信號是開關量信號嗎,還是需要轉接,說明書上好像是差分信號