韓國設備穩定運行7年,閑置半年,本次開機后異常如下
使用:ssenet3 總線控制  Q173 運動控制器
(三菱J4B  21.1)
電柜里軸1-軸13一排 26跟接地到一個端子排
其中軸5-軸8 是上平臺的四個伺服,生產中
互相不間斷報警編碼器數據異常
每次斷電復機后運行一會,5/6/7/8 不停的跳著報錯編碼器數據異常
其中第二天 軸5編碼器線徹底壞了,第三天 軸5馬達編碼器徹底壞了
更換后 每次運行1下或者一會 軸6/7 不停的來回跳著報,所有警報都是 21.1編碼器數據異常
拆除8跟接地線也是一樣現象,磁環加裝也沒用。大神們,什么原因呢
15939016303
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 102 點
下載積分: 937 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2022-07-27
最后登錄: 2024-12-09
查看15939016303的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 33天前
有意思,蹲大佬解答