美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

slhsynpl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 137 點
下載積分: 544 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-09-05
最后登錄: 2024-12-05
查看slhsynpl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 34天前
韓國設備穩定運行7年,閑置半年,本次開機后異常如下
使用:ssenet3 總線控制  Q173 運動控制器
(三菱J4B  21.1)
電柜里軸1-軸13一排 26跟接地到一個端子排
其中軸5-軸8 是上平臺的四個伺服,生產中
互相不間斷報警編碼器數據異常
每次斷電復機后運行一會,5/6/7/8 不停的跳著報錯編碼器數據異常
其中第二天 軸5編碼器線徹底壞了,第三天 軸5馬達編碼器徹底壞了
更換后 每次運行1下或者一會 軸6/7 不停的來回跳著報,所有警報都是 21.1編碼器數據異常
拆除8跟接地線也是一樣現象,磁環加裝也沒用。大神們,什么原因呢
江上漁者
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 74 點
下載積分: 347 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2024-11-01
最后登錄: 2024-12-21
查看江上漁者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 33天前
伺服電池沒電,數據丟失。用以前的備份恢復,伺服的參數在PLC里面
//碧云天,黃葉池;秋色連波,波上寒煙翠//