美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

15811806196
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 219 點
下載積分: 746 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2021-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看15811806196的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 47天前
圖片:
之前用松下A6伺服手冊上明確說明制動電源和控制電源不能用同一個,現在用國產伺服上面沒有看到這樣的要求,目前有個項目11個伺服走ether cat,有5個是帶剎車的,有必要單獨用一個開關電源給剎車供電嗎
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 675 個
工控威望: 5673 點
下載積分: 4291 分
在線時間: 779(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-12-20
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 47天前
最早的時候,我們就是用驅動出來的那根線直接接剎車線,后來覺得不方便就加了個繼電器中轉了一下,電源還是同一個,只是這樣容易看剎車有沒有上電跟異常的時候好處理而已
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)
    工控肥仔
    工控肥仔
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 675 個
    工控威望: 5673 點
    下載積分: 4291 分
    在線時間: 779(小時)
    注冊時間: 2018-11-17
    最后登錄: 2024-12-20
    查看工控肥仔的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 46天前
    引用
    引用第6樓15811806196于2024-11-07 08:10發表的  :

    驅動引出來的電流不夠吧


        你可以接個試試