在實際使用中需要一直監控Modbus通訊的內容,在通訊內容發生變化的時候設備要采取不同的動作。例如管道A的壓力值發生變化了,那相應的閥要有動作,如果沒有變化就不需要動作。那是不是就一直需要輪詢,并且進行對比?有什么好的實現思路嗎?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4365 個
工控威望: 7743 點
下載積分: 15522 分
在線時間: 2984(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-31
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 61天前
肯定要啊,號比如你水壓需要恒定值在固定的數值,但是水壓減低了,那么水泵的頻率就要升高了,也就是PID來控制。檢測壓力值變化,那么閥就要變化了