美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 55天前
描述:start center軟件
圖片:
描述:路徑
圖片:
描述:pdata文件路徑
圖片:
我們公司有的設備用的S7-300PLC,觸摸屏是一個研華的一體機,中間用profinet線連接。上面安裝了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,平時使用的時候是用一個start center的軟件運行project文件夾下面的PDATA文件,運行起來就可以控制設備了。
  目前這臺一體機觸屏壞了,我們想換個一體機。我在我的電腦上裝了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,也把project文件夾復制過來了,更改了電腦名字和IP和原來的相同,倒是可以運行,就是沒有任何數據。那應該是沒和PLC通信上。
  請問各位大佬,這種情況是我還需要改啥參數嗎?
doc
踏實是幸福的基礎
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 1701 點
下載積分: 7069 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看doc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 55天前
PGPC端口檢查了嗎