美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 441 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-12-21
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 56天前
現在手上有個項目,1500+ET200+18個485口與95個設備通信,主要為溫度表,變頻器,稱,有些設備通信需要速度快,一個口帶4個設備,速度要求不高的可以一個口帶10多個設備,想請教一下這種情況下,如何提高效率,這么多通信口會嚴重拉低掃描時間?所有口平均數量速度會好?
高邁德io模塊
佛山高邁德科技專業研發生產Profinet轉modbus模塊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 175 點
下載積分: 464 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2024-09-21
最后登錄: 2024-10-29
查看高邁德io模塊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 56天前
我們有解決方案,方便加V不
佛山高邁德科技專業研發生產Profinet轉modbus模塊,Profinet/EIP遠程IO,can轉Profinet模塊,PLC轉網段NAT模塊,PLC串口轉網口模塊。