lgg233333
不忘初心,方得始終
級別: 探索解密
|
圖片:
基恩士的PLC,EtherCat通訊,伺服的原位和正負限問題,求大佬解惑一下 有個疑惑,就是伺服的限位是接入到驅動器上的,但是使用基恩士PLC程序上怎么知道伺服走到了原位或者正負限位呢,下載了其他大佬的程序是這樣子的,使用的是16EC模塊 比如MR133001是正限位,我查了一下程序沒有其他地方使用了 |
---|---|
|
取名字好煩的
級別: 正式會員
|
EC模塊的話,首先你的限位開關是接到驅動器上的,那么模塊就是通過你對應的軸配置里面的PDO來讀限位狀態到PLC的對應緩沖存儲器里面的。其次看你這程序應該是,你們再通過寫的程序將這些緩沖存儲器傳送到你實際的MR地址里面的 |
---|---|
|