公司有一臺氣動壓力設備,不知道誰提的修改方案,現在需要取消單向調速閥,做成程序控制電磁閥開度調速;
主氣缸電磁閥用的亞德客4V400系列最大頻率3次/秒,
,想了幾種方案都有問題:
①PWM控制閥線圈,電磁閥線圈不支持,NG;
②定時中斷不停翻轉,電磁閥開斷頻率不夠,NG;
③下壓時電磁閥兩端通氣,靠氣缸內部氣壓差勻速推進,在到位后如果斷氣會有沖擊還是NG
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-14 14:06
山不轉水轉,非要這么搞,那我就給你模擬一個唄,8個普通電磁閥,前面加個帶降壓的氣罐保證來氣流量穩定,然后你就可以做一個有8級流量的電磁閥組,要多少級就開幾個電磁閥完事~,氣缸氣壓建立期間所有閥全開,氣壓建立完成后降低開度進入勻速運行,速度上來以后關掉足夠多的閥以避免過充。這種改造項目,講究的就是一個微觀過程分析,到時候PPT上面直接以ms為單位把氣壓、行程時序圖一放,反正老板又看不懂,只要覺得很厲害就行了~

速度的問題只要花錢也是可以解決的,前導閥慢就換直通閥,一般來說近似規格的直通閥比先導閥快一個數量級

到時候你這一排8個直通閥,在那邊啪啪啪直響,多壯觀~