樓主  發表于: 2024-09-03 11:05
想問問各位大佬們變頻器干擾的問題,經常會干擾到PLC,頻率一高那情況更嚴重,加了輸出電抗器,信號線跟動力線都是屏蔽線,屏蔽層都有單端接地(匯總到電柜一起接地,另一端不接),布線也是交流跟直流分開綁,還是會干擾,然后現在給變頻器輸出線加了磁環,暫時有效果。
cooovl
向大佬學習   向大佬致敬。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 801 點
下載積分: 343 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2024-12-23
查看cooovl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-04 08:41
客戶給的地線實際有沒有效果   如果想找到干擾源  就得一步一步的查  
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................