美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

小陳要努力
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 103 點
下載積分: 847 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2021-11-29
最后登錄: 2024-10-24
查看小陳要努力的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-01 16:12
圖片:
圖片:
       求助各位大佬,最近遇到這種項目,供電規格是單相220V的,需要有2個水泵一直抽水,并且池子中的水需要2個加熱棒進行加熱。其中有個工藝需求是1個泵和2個加熱棒同時工作(泵進行灑水,加熱棒控制它保持恒溫)。那 我在設計供電主電路時,1、是只需要按照總額定電流進行選型嗎?還是需要大于額定電流的1.2倍左右呢? 如果乘以系數1.3的話,那就要選取100A的總漏保,感覺很夸張。
       我按自己的理解是只按照總額定電流,總額定電流為14640/220 = 66.5A,然后編排了一個初版的主電路,請大佬們幫忙過目一下這個布局,感謝
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 441 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-12-21
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-02 09:16
引用
引用樓主小陳要努力于2024-09-01 16:12發表的 請教一個恒溫加熱池項目的220V主電路配置問題 :
恒溫要配固態繼電器,適合頻繁通斷,一路配一個空開,出問題時不影響其他加熱,根據實際運行電流選型即可。還有一個是不建議用漏保
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 441 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-12-21
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-03 09:10
引用
引用第7樓小陳要努力于2024-09-02 15:22發表的  :


    謝謝解答,不過請教一下為什么不建議選擇漏保呢? 是因為這種容易導致誤跳閘嗎?還是其他原因呢


是的