求助各位大佬,最近遇到這種項目,供電規格是單相220V的,需要有2個水泵一直抽水,并且池子中的水需要2個加熱棒進行加熱。其中有個工藝需求是1個泵和2個加熱棒同時工作(泵進行灑水,加熱棒控制它保持恒溫)。那 我在設計供電主電路時,1、是只需要按照總額定電流進行選型嗎?還是需要大于額定電流的1.2倍左右呢? 如果乘以系數1.3的話,那就要選取100A的總漏保,感覺很夸張。 我按自己的理解是只按照總額定電流,總額定電流為14640/220 = 66.5A,然后編排了一個初版的主電路,請大佬們幫忙過目一下這個布局,感謝 |
---|---|
|
小陳要努力
級別: 探索解密
|
之前都是用2.5mm2的電線居多,頭一會碰到功率1萬多瓦數的設備,我參考CE標準的電線與電流關系表,初步是規劃用25mm2的電線(可以承載84A的電流)。希望大佬們賜教一下,感謝! |
---|---|
|
小陳要努力
級別: 探索解密
|
你好。感謝解答。按照你這種說法確實也有道理,不過我想請教一下一般是參考哪種規格去選電纜呢?(我目前看的是CE標準,16mm2感覺會有點極限,大一個等級 25mm2肯定是可以承受) |
---|---|
|
小陳要努力
級別: 探索解密
|
謝謝解答,不過請教一下為什么不建議選擇漏保呢? 是因為這種容易導致誤跳閘嗎?還是其他原因呢 |
---|---|
|