美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 964 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-12-14
查看peilei1031的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-07 11:46
有個朋友問我一個問題,想了好久沒有想到原因,有一臺高低溫環境測試設備,測試的產品是LED燈珠,就是測試燈珠在高低溫環境下的壽命,燈珠的測試電壓是5V,設備上裝有一個220V交流轉直流5V的電源給燈珠供電,設備配備一個3kw的三相壓縮機,只要設備上的壓縮機一啟動,直流電源的電壓就瞬間波動到10V,這可能一下子燒壞了燈珠,裝過UPS沒有解決問題,大家分析一下有啥好辦法
cooovl
向大佬學習   向大佬致敬。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 801 點
下載積分: 343 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2024-12-22
查看cooovl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-08 09:47
這主要還是要查  這個波動是造成的    有肯燒壞電路板上某個元器件 才會這樣吧
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................