美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1700 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2024-12-22
查看八非特的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-05 18:55
現在用PLC發脈沖控制步進電機在上下限位之間往復運動,但是用個一個星期左右步進驅動器就會損壞,表現的現象是電源指示燈不亮,單獨接開關電源指示燈也不亮,而且開關電源會短路保護,給的輸入電源是48V電源,PLC使用的指令三菱的相對定位指令DRVI和可變速脈沖指令PLSV,和這個不知道有沒有關系,請各位大師指教指教!感謝!!
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 1080 點
下載積分: 1582 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-20
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-06 12:53
什么牌子的?