美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

青空の夏
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 891 點
下載積分: 2994 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2018-03-26
最后登錄: 2024-12-05
查看青空の夏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-14 16:17
圖片:
首次做輸送線項目,使用施耐德ATV310系列變頻器,操作提升機的過程中出現負載帶著電機軸跑(負載方向與軸轉動方向一致),
導致電機速度越來越快,最后超速報警,加了制動電阻,監測電阻兩端在超速過程中一直沒有電壓,制動參數都設置了,現在徹底沒招了
懇請各位大佬,有做過類似項目的指點一下,有沒有推薦的變頻器型號。
kongxin268
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1155 點
下載積分: 89393 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2016-08-08
最后登錄: 2024-12-23
查看kongxin268的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-14 16:48
電機加編碼器,變頻器用PG模式,同時變頻器加制動電阻。