美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 441 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-12-21
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-08 16:39
之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。

配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右,

在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 2283 點
下載積分: 4755 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2024-12-22
查看森利德的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-09 14:40
有條件的話 用660V應該回好點  但是變頻器這個電壓的應該不多